Elektra in huis uitbreiden

Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 jaren, 11 maanden geleden door Rob van der Meulen.

  • Auteur
    Berichten
  • #198845
     Noë
    Sleutelbeheerder

    Ik ben enthousiast met elektra in huis bezig en heb een geaarde inbouw wandcontactdoos in de badkamer gemaakt voor scheerapparaat/tandenborstel enz. Echter toen het klaar was bedacht ik (te laat) of dit eigenlijk wel mag. Ik kan er in diverse handleidingen niets over terug vinden. Dus vraag 1: mag dit wel? vraag 2: moet een afzuigkap in de keuken een aparte groep hebben?
    Willem

    #198846
     Noë
    Sleutelbeheerder

    Bonsoir Willem,

    Ik ben geen Rob van der Meulen, meer een “electricien de dimanche”… maar goed.

    1) Een gewone 2P+T wandcontactdoos mag in de badkamer in volume 3 of hors-volume, mits beschermd door een 30mA aardlekbeveiliging. Een speciaal scheerapparaat-contact met interne scheidingstrafo en IPx4 dichtheid mag ook in volume 2. Zie hier voor de volumes en hier voor een extra confirmatie.

    2) Nee, een afzuigkap mag op een gewone wandcontactdoos, er is zelfs een speciale uitzondering voor dat deze WCD als enige boven de kookplaat mag zitten mits minimaal op 1,80 meter hoogte.

    Salutations, Jos

    #198847
     Noë
    Sleutelbeheerder

    Nou Jos, dat is meer geluk dan wijsheid want ik heb het stopcontact in volume 3 gemaakt met het idee “hoe verder van de douche hoe beter” dus mazzel.
    Voor de afzuigkap moet ik nog een wandcontactdoos maken maar dat gaat geen enkel probleem opleveren.
    Bedankt voor je hulp
    Willem

    #198848

    Voor de gelukkige bezitters van zo’n speciaal scheerapparaat stopcontact: tot het verschijnen van Amendement 3 op de Franse elektranormen mocht het nog, plaatsing in volume 2 van de badkamer. Daarna niet meer:

    Levée de la dérogation permettant l’installation dans volume 2 d’un socle de la prise rasoir alimenté par transformateur de séparation. Montage maintenant interdit.

    Niets aan de hand voor hen die vóór 2010 een attestation van Consuel gekregen hebben. Een elektrische installatie in Frankrijk dient te voldoen aan de eisen die van kracht waren bij de keuring. Hoewel de installatiebranche natuurlijk graag jaarlijkse updates verplicht zou willen zien gesteld……Terwijl ze nu vaak al moeilijk benaderbaar zijn. Herinnert u zich deze nog?

    Rob

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)

Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.

©2024 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?