Reageer op: Aarderaad naar lichtpunten verplicht?

#201036

Voor alle duidelijkheid nog dit: de Franse elektranormen zijn niet retro-actief. Je elektrische installatie moet voldoen aan de normen die bij de aanleg van kracht waren. Vervangen van dubieuze bedrading, metalen schakelaars, loszittende stopcontacten, aanbrengen van aardlekschakelaars, een goede aarding, dat valt natuurlijk van harte aan te bevelen. Geen brand of andere ongelukken graag. Maar wanneer er nu al elektriciteit wordt geleverd en de Consuel dus niet langs hoeft te komen voor een keuring zou ik zeggen: ga geen moeite doen om naar alle lichtpunten een aardedraad bij te trekken. In de badkamer wel aan te bevelen, maar de rest: rustig bij het oude laten.

De voorlichtingsorganisatie Promotelec – met o.a. de EDF, de ERDF en de Consuel in het bestuur – heeft er deze geruststellende woorden aan besteed:

Toute installation réalisée antérieurement à la date d’homologation d’une norme, doit-elle être systématiquement révisée selon les nouveaux textes ?

Les normes n’étant pas rétroactives, sur les anciennes installations, il n’y a pas d’obligation de se mettre en conformité avec la norme, tant qu’il n’y a aucune modification, d’extension ou d’adjonction.
Par contre, si un appareil ou un équipement doit être remplacé, le circuit auquel il est raccordé doit être en bon état et conforme à la norme NF C 15-100.