7 oktober 2013 om 19:20
#199771
Sleutelbeheerder
Bonjour Ronald,
De afstand is afhankelijk van de dikte van je spijkers, de kwaliteit van het onderliggende hout waar je in spijkert, de dakhelling en het gewicht van je pannen.
Mijn tengels liggen geschroefd met 6mm schroeven op 60cm HOH, dakhelling 22 graden, tuiles canal in 2 lagen. Maar dat is niet zo representatief omdat de schroeven door 60mm isolatie heen gaan.
Met spijkers van 2,5mm dikte direct in onderliggend hout zou ik bij een vergelijkbare dakhelling op maximaal 50cm HOH gaan zitten. Tot maximaal ongeveer 30cm HOH bij 45 graden dakhelling.
Dit zijn geen berekende waarden, meer ervaring en gevoel. Voor wat het je waard is.
Salutations, Jos