Wannox, die Fusadee module houders en equivalenten klap je met één handomdraai 65 graden naar buiten toe, waarmee de kortsluitende zenerdiode modules meteen geïsoleerd zijn van de fase en nul. Je verwijdert ze en ook zonder reserve exemplaren kan je de installatie weer onder stroom zetten, met lege module houders. Maar dan moet je het eerder bij de hand hebben gehad. About the origin of species: toen de parafoudre modules (met varistors) nog als compleet “blokje” integraal op de DIN rail bevestigd werden had je zonder een beveiligende disjoncteur een probleem. Dan moet de groepenkast open. Met de komst van “in situ” vervangbare inhoud is het er al makkelijker op geworden. Die “isolerende” disjoncteur is inderdaad handig. Ook nu nog: wanneer je geen reserve varistor of zenerdiode module bij de hand hebt kun je meteen na het onheil de installatie weer onder stroom zetten, je zet die disjoncteur gewoon uit. Zo wordt het ons door reclamemakers aangeprezen. Maar tijdens een zwaar onweer? Komt er geen tweede bliksemflits? Na zo’n waarschuwing zou ik liever de DB even in de positie op de plaats rust laten. En een glas whisky inschenken om rustig van de schrik te bekomen.