Elektrische vloerverwarming

Dit onderwerp bevat 2 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 jaren, 1 maand geleden door Noë.

  • Auteur
    Berichten
  • #198857
     Noë
    Sleutelbeheerder

    Bonjour,

    Ik ben bezig een kleine elektrische vloerverwarming aan te leggen in de badkamer. Slechts 200 watt. Ik neem aan dat het een apart circuit moet worden, maar moet dit ook op een aparte groep of mag dit mini-vermogen nog ergens anders bij?

    Hartelijke groet,

    Ronald

    #198858
     Noë
    Sleutelbeheerder

    Bonjour,

    De norm NF C-15-100 schrijft letterlijk voor dat er een circuit specialisé moet zijn voor een verwarming in de badkamer. “D’autres circuits spécialisés sont à mettre en œuvre […] appareil de chauffage salle de bains (par exemple sèche-serviette)” Zie onder andere dit document onder de tab “circuits spécialisés“. Naar mijn mening geldt dit onverkort voor een electrische vloerverwarming.

    Overigens, het NL begrip “groep” versus het FR begrip “circuit” levert nog al eens verwarring op. Het FR “circuit” heeft altijd een eigen zekering. Dus uw badkamerverwarming dient via een uitsluitend daartoe bestemde zekering en bedrading aangesloten te zijn.

    Salutations, Jos

    #198859
     Noë
    Sleutelbeheerder

    Merci! Nou dan doe ik dat.

    Hartelijke groet,

    Ronald

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)

Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?