Re: Onderste dakbalk iets omhoog?

#200641
 Noë
Sleutelbeheerder

Dame en Heren,

Tja, kan het toch niet laten nog even te reageren. Wat ik niet vermeld had is dat ik een extra wand heb geplaatst tussen de twee spanten met verhoogde drukschoren in. Die wand heb ik dragend gemaakt. Dat kon omdat de wand op een van de draagbalken van het huis is geplaatst. Dat helpt ook wel, denk ik.

Een andere overweging die mij minder bezorgd maakte was de volgende:
Bij aankoop van het huis 12 jaar geleden had het geen achtergevel. Die ontbrak omdat het belendende huis een veertigtal jaar daarvoor langzaam maar zeker was gesloopt. Als bron voor de houtkachel van de vorige bewoners. De oorspronkelijke gordingen waren gedurende die operatie zo ongeveer ter hoogte van de perceelscheiding doorgezaagd. De afstand van spant tot zaagvlak gording bedroeg ruim drieënhalve meter. Het dakvlak met daarop nog de pannen was ter hoogte van de zaagsnede een goede 50 cm naar binnen gekomen, niet meer. Dat leidde mij tot de conclusie dat de sporen ook redelijk stijf waren.

Wat ervan te denken aan beide zijden van de spantbenen een extra balk te bevestigen, evenwijdig aan het dakvlak. Dat zou toch ook extra stijfheid opleveren die straffeloos verhogen van de drukschoor wellicht mogelijk maakt? Lijkt mij niet erg duur.

Allen prettige feestdagen en een veilige jaarwisseling

Jeroen B,62