16 november 2013 om 20:14
#200207
Sleutelbeheerder
Ik had de metalen wasbakken ook geaard, dus een aarde draad (geel-groen)aan een uitsteeksel vastgemaakt en via een gaine naar de aardklem onder de meterkast geleid. De Consuel inspecteur zei dat dat niet hoefde, bij het metalen bad weer wel. I.h.a. worden in het rapport enkele zaken gezet die niet kloppen (gebroken aardedraad bij een lamp, materiaal van meterkast niet volgens brandnorm ed.) Je maakt die in orde, en stuurt het formulier alsnog in, met de melding dat je het volgens aanwijzing in orde hebt gemaakt. Na 1 week lag het definitieve attest in de bus, zonder (her-)controle. Klopt dat Aarde alles is voor de Consuel.