5 maart 2013 om 22:21
#198981
Sleutelbeheerder
Bonsoir Jako,
Ik pretendeer niet de voetafdrukken van Robert du Moulin te kunnen vullen, maar nu zojuist mijn zelf-aangelegde installatie door de Consuel is goedgekeurd durf ik wel íets te zeggen.
In de NFC-15-100 wordt uitsluitend over veiligheidsafstanden tussen WCD en water gesproken als het gaat om badkamers, de welbekende zones. Voor de keuken is hier geen sprake van.
Normale WCD’s mogen niet boven spoelbak of kookplaat en mogen maximaal 1,30m boven de vloer zitten, zie dit uittreksel uit de norm (pagina 7).
Promotelec heeft nog wat aanbevelingen, met name om een WCD niet in een verticale lijn onder een kraan of dergelijke te monteren. Makes sense volgens mij.
Succes met de verbouwing!