Reageer op: LINKY schakelt de stroomtoevoer te snel uit

#213007

@ Jako en Luuk: het kan natuurlijk toeval zijn dat er na de plaatsing van Linky en een nieuwe DB tegelijkertijd ergens in de installatie een stevige aardlekstroom is gaan lopen. Wordt die groter dan 500 mA  dan slaat de DB af. Indien de rest van de installatie niet beveiligd is met aardlekschakelaars van 30 mA. Vraag aan Luuk: zitten er daar bij jou inderdaad 30 mA aardlekschakelaars in de groepenkast? Want als dat het geval is zit er tussen DB en groepenkast een lek of wellicht een sluimerende halve kortsluiting, of de DB is inderdaad defect. Lekstromen vallen te meten en ook het gedrag van de in de DB geïntegreerde interrupteur différentiel hoeft geen geheimen te hebben wanneer je de beschikking hebt over de juiste meetapparaten. Hoe snel wordt er uitgeschakeld en bij welke stroomsterkte, zie het eerste blokje tekst bij deze tips.