Reageer op: Balkbevestiging

#210506
 Emiel Visser
Bijdrager

spantkrachten

SHR zegt druk, maar dat is in principe in deze situatie niet heel relevant.

De dimensionering van houtverbindingen wordt vaak bepaald door de anisotrope eigenschappen van hout. Of er nu sprake is van druk of trek is daarbij niet van belang, beide zijn in de sterkste richting (met de vezelrichting mee) en dus is de vraag wat ca. de randafstanden mogen zijn bij M16, dat zal maatgevend zijn.
Volgens wat grof geblader kom ik op ca. 110mm in de richting van de vezels en ca. 60mm loodrecht op de vezels. Gezien de maat van de balk lijkt die dus niet maatgevend en kan dus idd uitgegaan worden van de bout als maatgevend.

Ik sluit me dus aan bij Jos, zeker als er nog wat hout in de midden aansluit op de Arbaletrier zou ik me geen zorgen maken.