Die methode kan ook. Ach, en die drie meter: belangrijker is dat je aardingsweerstand zo laag mogelijk is. Het liefst veel lager dan die maximaal toelaatbare 100 Ohm. Omdat die namelijk ook nog eens behoorlijk afhankelijk is van de geleidbaarheid van de grond. Wat in een periode met relatief hoge grondwaterstanden nog net met de hakken over de sloot komt, iets onder de 100 Ohm, zit een half jaar later soms veel hoger. Het is van groter belang die aardingsweerstand zo laag mogelijk te krijgen dan je zorgen te maken over één meter meer of minder draad vanaf je piquet de terre.

Over die télérupteur nog het volgende. Standaard zijn de lichtpunten in een huis installatie vast verbonden met de nul, alleen de stroomtoevoer wordt enkelpolig geschakeld, in Nederlandse kleuren de zwarte schakeldraad. Voor sommige toepassingen, extra veiligheid, moet er dubbelpolig worden geschakeld. En dat ziet er schematisch zo uit. Kortom: een télérupteur monopolaire volstaat.