Rata, gewoon het stroomschema nog eens uittekenen. Ondergrondse en buitenbekabeling – dus die naar jouw garage – blijft storingsgevoelig. Wanneer de hoofdschakelaar op je GTL is uitgeschakeld zou er in theorie geen enkele belasting moeten zijn aangesloten op de DB. Zit er vóór die GTL-hoofdschakelaar misschien toch nog ergens een afzwaaier in de richting van je garage? En die tweede groepenkast boven, gepromoveerd tot tableau secondaire dacht ik, hoe wordt die gevoed? Die zou via een eigen disjoncteur van 32 ampère – rechtstreeks aangesloten op de borne d’arrivée bovenin de GTL – de bedrading naar boven toe moeten beveiligen. Maar alleen tegen overbelasting en kortsluiting. Voor aardlekfouten dus meteen “zichtbaar” voor je DB. Pas in je tweede groepenkast een aantal aardlekschakelaars van 30 mA. Er is dus waarschijnlijk nog een tweede stuk bekabeling dat min of meer rechtstreeks verbonden is met je DB. Koppel die garagebedrading en die naar het bovenhuis eens los, en zie wat er dan gebeurt. Trial and error, leuker kan ik het niet maken.