Voor bij daglicht morgenochtend. Veronderstellend dat je naast dat spanningzoeker schroevendraaiertje met ingebouwd neon lampje – geschikt om ook phantom voltages mee te meten en foute conclusies te trekken – ook een multimetertje tot je beschikking hebt zou je het volgende kunnen doen. Disjoncteur de branchement uitschakelen, de hoofdschakelaar op de bovenste rij in je GTL uitschakelen, kap er af, en dan een eenvoudige weerstandsmeting doen van neutre et phase naar aarde, op de beide aanvoerpunten van die GTL-hoofdschakelaar. Indien er een lek naar aarde is zou je dat met het simpele Ohm bereik moeten kunnen meten. Want die alimentation bekabeling hangt dan als het ware “zwevend” tussen DB en jouw GTL hoofdschakelaar. Daar heb je geen speciale isolatietester voor nodig met een werkspanning van 500 volt.

Is jouw toevoer buis in die buitenkast overigens wel met pur schuim of iets dergelijks dicht gespoten? Want daar onder in die kast loop je natuurlijk het risico dat er op de een of andere manier water naar binnen sijpelt.