Reageer op: hoofdgroep knalt eruit

#201832

Rata, nog even wat oude correspondentie en foto’s doorgeploegd. Jouw GTL daar beneden heeft als totaal schakelaar een standaard mechanisch type. Kortom, jouw installatie is van het soort dat in la France wordt aangeduid als non-accolé waar het de plaatsing van de meter en de DB betreft. Zie ook de laatste twee tekeningen in dit hoofdstuk op Christian’s website. Dus die zitten elders bij jou in huis of met dit weer als het tegenzit buiten en limite de propriété. De onderkant van je DB is côté privé, dus dat kapje mag je losschroeven zonder ruzie te krijgen met het bevoegd gezag van ENEDIS. Wanneer de meter en DB binnenshuis staan opgesteld zou ik, eerst uitschakelen, de bedrading richting GTL losschroeven, kijken of de DB dan zonder die bedrading van de huisinstallatie er niet uitklapt, en vervolgens met een verlengkabel even een geïmproviseerde omleiding maken naar je ijskast en/of diepvrieskist. Kun je ook je accu blijven opladen van je laptop. En dan vervolgens heel diep gaan nadenken waar de fout precies zit.