Erick, op herhalingsoefening dan maar nu mijn eerste antwoord nog steeds in digitale nevelen is gehuld.
Er is inderdaad het een en ander veranderd. Dit plaatje afkomstig uit de Promotelec brochure over het nieuwe Amendement 5 laat dat al zien, althans voor de intimi van de Franse groepenkast. Wat allereerst opvalt is dat de 63 ampère types onder de ID’s terrein aan het winnen zijn en daarmee extra geld opleveren voor de installatiebranche. Wanneer je een te groot vermogen achter de reguliere 40 ampère types hebt hangen kunnen ze oververhit raken. Onder de regels die tot vorig jaar van kracht waren kwam je dat ook al tegen wanneer je een hoop elektrische verwarming – radiatoren, accumulateurs, vloerverwarming – had staan of liggen. Ze hebben die piketpaaltjes nu in een wat grotere cirkel op het terrein van de huisinstallatie geslagen. Het maximium aantal groepen dat je achter één ID mag hangen is nu gemaximeerd, de tot voor kort van kracht zijnde oppervlakte / aantal ID formule is afgeschaft. Niet onbelangrijk nog: er zijn forfaitaire rekenregels geïntroduceerd voor het theoretisch te verwachten stroomverbruik per disjoncteur, van belang om te bepalen of je een ID van 40 of 63 ampère moet gebruiken. In de praktijk gaat dit onvermijdelijk leiden tot meer kosten voor de groepenkast: zwaardere aardlekschakelaars en meer disjoncteurs ook al gezien de veranderde rekenmethode voor het tellen van het aantal stopcontacten. Meer over type AC of type A aardlekschakelaar in eerdere bijdrages hier op het forum. Idem de aanloop naar de nieuwe elektranormen, met als voorlopig eindpunt het laatste amendement 5. Met daarin ondermeer links naar meer uitleg, bijvoorbeeld Schneider, Hager en Legrand. Een tabel waarin de hoofdzaken worden samengevat heeft de Franse elektrabranche vorig jaar al een keer gepubliceerd.
Het hangt er dus maar net vanaf wat je allemaal achter welke ID en welke disjoncteur gaat hangen of je nog wat moet hergroeperen in je elektrische installatie. AC mag, maar voor sommige apparaten geldt dat ze achter een A type ID moeten worden geplaatst. En alles achter een type A, in veel landen inmiddels verplicht, mag natuurlijk ook. De AC aardlekschakelaar is een met uitsterven bedreigde bewoner van de groepenkast.
VMVK kabel: Brussel heeft ons verblijd met één markt, geen of zo min mogelijk belemmeringen voor het onderlinge handelsverkeer tussen de lidstaten. En kijk wie daar verschijnt op de lijst van producten waar dat echt het geval is: kabels, die vallen binnen de “scope of LVD”. Zie pagina 26 van de LVD (Low Voltage Directive).
En waar ik eigenlijk mee had moeten beginnen: de Franse elektra normen zijn niet retro-actief. De elektrische installatie moet in ieder geval voldoen aan de normen die tijdens de bouw of de aanleg van de elektrische installatie van kracht waren. Upgraden en veiliger maken van evident verouderde installaties valt uiteraard van harte aan te bevelen. Wetgevers zijn streng, maar soms ook wel voor rede vatbaar. Ook voor het Amendement 5 geldt een overgangsperiode. Je kunt immers redelijkerwijze niet verlangen dat een bouwproject dat een aantal jaren geleden is begonnen bij oplevering moet voldoen aan eisen die pas later van kracht zijn geworden. Vandaar dat de Consuel op zijn aanvraagformulier voor de keuring twee mogelijkheden biedt: keuren volgens de oude of de nieuwe normen. De link naar deze voor het spamfilter van dit forum klaarblijkelijk verdachte organisatie laat ik nu maar achterwege.