Wim,

Gefeliciteerd.

En die draadhaspel met aanverwante meetapparatuur: ze willen weten of je prises de courant wel doorverbonden zijn met het centrale aardpunt in de GTL en de weerstand van dat stuk bedrading beneden de twee Ohm blijft. Vooral wanneer je een hele serie stopcontacten via repiquage met elkaar hebt doorverbonden en dat combineert met de aanschaf van het goedkoopste merk in de Brico – alweer het toverwoord overgangsweerstanden – laat dat apparaat het zijn baasje meteen weten wanneer die gemeten weerstand te hoog is. De tekst uit het grote NF normenboek luidt: La continuité sera considérée comme satisfaisante si la résistance R mesurée entre toute masse et le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale n’est pas supérieure à 2 ohms, pour une installation 230/400 V, quel que soit le dispositif de protection et quelle que soit la constitution du circuit.

Zelf meten van dit soort lage weerstandswaarden is wat lastig, want je moet dat met een stroom van een paar honderd milliampère doen. De gewone multimeters sturen hooguit een paar milliampère het te meten object in. Wanneer je zorgvuldig monteert en kwalitatief goede spullen gebruikt (Schneider, Hager, Legrand) zit je altijd aan de goede kant van die grens van twee Ohm. Om uit te sluiten dat de Consuel je betrapt op een ontbrekende aardverbinding zijn dit soort kleine stopcontacthulpjes (deze is van Chauvin Arnoux, de CA 751) handig. Is er aarde aanwezig, op welke pen zit de fase.